THEMA: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf

Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 13:28 #9333

  • gerald_FS
  • gerald_FSs Avatar
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr noch!

Wenn ich hier im Forum so lese gibt es verschiedene Meinungen zum Einbauort des Thermovarventils, was sind denn jetzt die Vorzüge wenn man im Heißteil (Vorlauf) einbaut?

Aufgrund meiner etwas besonderen Anordnung meiner Anlage wäre es nur im Bereich des Vorlauf des Holzkessels sinnvoll, ansonsten muss ich relativ aufwendig viel Verrohrung ändern und das möchte ich mir sparen.

Aktuell betreibe ich meinen Holzkessel ohne Rücklaufanhebung nur durch Steuerung der Holzkreispumpe, da dieses Verfahren nicht akzeptabel ist auf Dauer werde ich in den nächsten Tagen mir das Thermovarventil (61°C) einsetzen.
Desweiteren warum soll (muss) man eine Drossel mit einbauen - habe den Vorteil irgendwie nicht ganz verstanden... weil in meinen Augen wenn die Temperatur erreicht ist das Ventil öffnet und den Durchgang freigibt bzw. absperrt - und wenn dies mittels Kartusche erfolgt geht dieser Schaltzyklus nicht schlagartig somit dürfte es keine Schwingungen im Kreislauf geben...

Grüße

Gerald

Dateianhang:

Dateiname: Hydraulikplan___Gerald_Musch.pdf
Dateigröße: 30992
Letzte Änderung: 03 Jan 2010 16:06 von gerald_FS.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 14:51 #9335

  • Thunderboldt
  • Thunderboldts Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Beiträge: 1173
  • Dank erhalten: 50
Hallo,
warum ist die verrohrung aufwendiger, wenn Du das Ventil in den RL setzt, anstatt in den RL? Im Vorlauf muss ja sowieso ein Abzweig gesetzt werden. Ob du jetzt ein T-Stück im VL oder im RL einbaust, dürfte sich kaum was geben.

Ich würde das Ventil kurz vor der Pumpe einbauen, mit dem Bypass zum VL.

mfg
Thomas Pfaffinger

Admin Holzvergaser-Forum.de
Kein Support per PN oder Mail, sofern dies nicht Forenroblematiken betrifft.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 15:53 #9342

  • gutber
  • gutbers Avatar
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 4088
  • Dank erhalten: 270
weil in meinen augen wenn die Temperatur erreicht ist das Ventil öffnet und den Durchgang freigibt bzw. absperrt
wenn es so einfach wäre ....
das 72er beginnt bei 68° zu öffnen und ist bei 76° offen, bei 72° sollte es sich in Waage halten. Damit dabei nicht der größte Teil des WW im Kreis gepumpt wird ist die Drossel zum einstellen erforderlich.

dazu gibt es hier genug zu lesen!

Bau es ruhig so wie du denkst ....
ich wette du änderst es ....

Gruß Erwin
Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK; UVR1611;
ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 16:00 #9343

  • gerald_FS
  • gerald_FSs Avatar
Das Problem ist ein anderes meine Frischwasserzuführung liegt im Heizungsraum genauso die Pumpen.

Mein Scheitholzofen steht im Wohnzimmer und das ist ein Stockwerk und etwa 10m Rohr entfernt... Die Pumpe umsetzen ist kein Problem jedoch muss ich meine Frischwasserzuführung die im Rücklauf zum Holzkessel befindet, auf jeden Fall vorverlegen - zwischen Thermovar und Kessel. sonst kann im Ernstfall ja kein Kaltwasser in den Kessel strömen.

Und 10m entfernt vom Kessel entfernt das Thermovarventil setzen wird auch keinen Sinn machen - oder?! Wäre aber am besten für mich. ;-)

Meine Überlegung war jetzt einfach das Thermovarventil im Vorlauf (Heißteil) setzen und die Pumpe weiter zum Holzkessel im "kleinen Kreislauf" einsetzen.
Wäre dann für mich einfach umzusetzen, da die Kaltwasserzuführung nicht verlegt werde müsste.

@Erwin
Danke ich werde auf jeden Fall eine Drosseleinsetzen (Absperrventil - voller Durchgang)!
Richtig es gibt viele Beiträge darüber, auch der Hersteller schreibt die Drossel mit rein.

Gruß

Gerald
Letzte Änderung: 03 Jan 2010 16:10 von gerald_FS.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 16:07 #9344

  • Thunderboldt
  • Thunderboldts Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Beiträge: 1173
  • Dank erhalten: 50
Hallo Gerals,
wenn das rohr vorschriftsmäßig Isoliert ist, sollte es kein Problem geben. Und auch sonst, bist du mit der 72er Patrone auf der sicheren Seite *fg*, lediglich die Verluste sind etwas höher.

Allerdings garantiert geringer, wie die Verluste, die jetzt aufgrund verteerter Heizflächen entsteht.

mfg
Thomas Pfaffinger

Admin Holzvergaser-Forum.de
Kein Support per PN oder Mail, sofern dies nicht Forenroblematiken betrifft.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 16:17 #9346

  • gerald_FS
  • gerald_FSs Avatar
Der Brennraum schaut soweit ganz gut aus jedoch muss meine Steuerung viel eingreifen ;-)

Bei 70°C Schaltet sie ein und bei 67°C aus - bzw. das Einschalten passiert nur wenn 5°C mehr im Holzkessel sind wie im Puffer, bei 80°C schaltet die Pumpe immer....

Wenn der Puffer sehr kalt ist passiert es dass die Temperatur wesentlich weiter absinkt... und das ist uneffektiv....

Also wenn ich es im Vorlauf einbaue bin sehr nahe am Kessel und wenn in den Rücklauf einbaue bin ich etwa 10m entfernt...
Letzte Änderung: 03 Jan 2010 16:20 von gerald_FS.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 16:32 #9349

  • gutber
  • gutbers Avatar
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 4088
  • Dank erhalten: 270
Für das Thermovarventil gibt es ein Beispiel für den VL- Einbau ...

in einem Beitrag hab ich das mal als .pdf hochgeladen als es darum ging und in deutsch gesucht wurde.

ich hab meines aber auch 7 m Rohr vom Kessel entfernt sitzen

Gruß Erwin
Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK; UVR1611;
ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!
Letzte Änderung: 03 Jan 2010 16:33 von gutber.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 16:51 #9350

  • gerald_FS
  • gerald_FSs Avatar
Klingt doch gut !

Hast Du es im Vorlauf oder Rücklauf?

Die Datei vom Hersteller habe mit den drei Einbaumethoden, Danke.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 17:07 #9353

  • gutber
  • gutbers Avatar
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 4088
  • Dank erhalten: 270
Ich hatte es im Rücklauf ....

dauert halt etwas länger bis zur Reaktion, wegen der Entfernung...

jetzt hab ich das mit Mischer gemacht! und kann jede Temperatur einstellen ....
an der selben Stelle

Gruß Erwin
Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK; UVR1611;
ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 17:29 #9357

  • gerald_FS
  • gerald_FSs Avatar
dafür ist ein größeres Warmwasserreservoir vorhanden... was nicht unbedingt verkehrt ist.

Mischer wollte ich mir sparen, war aber in der grundüberlegung drin - dachte ich bekomm es mit der Regelung hin - war aber nicht so zumindest die erste halbe/dreiviertel Stunde.


Wirkte sich die Verzögerung im positiven oder im negativen Sinn aus - Wurde die Temperatur überschritten oder kühlte der Kessel wieder zu stark ab?
Letzte Änderung: 03 Jan 2010 17:31 von gerald_FS.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 03 Jan 2010 21:16 #9372

  • gutber
  • gutbers Avatar
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 4088
  • Dank erhalten: 270
Wirkte sich die Verzögerung im positiven oder im negativen Sinn aus - Wurde die Temperatur überschritten oder kühlte der Kessel wieder zu stark ab?
Sowohl als auch ...
die Ltg muß ja warm werden oder abkühlen.

aber in meinen Augen unbedeutend....

das einstellen des Bypaß ist etwas knifflig ... sonst ok
ich hatte mir mit dem Mischer eine Verbesserung versprochen ... aber .....

Gruß Erwin
Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK; UVR1611;
ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Thermovar Vorlauf oder Rücklauf - eingbaut und ... 10 Jan 2010 18:43 #9708

  • gerald_FS
  • gerald_FSs Avatar
Habe mein Thermovar nun eingebaut.

Erst im Rücklauf jedoch war eine vernünftige Einstellung des Bypasses (Drossel) nicht möglich, aufgrund der Witterung (A...kälte) habe ich das Thermovar in den Vorlauf eingebaut und siehe da, es funktioniert wunderbar bei etwas weniger als 1/3 Durchgang.

Die Kesseltemperatur beträgt im Schnitt ein Grad unter dem Einstellwert des Thermovar.
Der Puffer wird Zufriedenstellend geladen, Frage gibt es eine Drossel die sich selbsttätig mit steigender Temperatur verändert und die Drosselung erhöht?


Gruß

Gerald
Letzte Änderung: 10 Jan 2010 18:45 von gerald_FS.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf - eingbaut und ... 11 Jan 2010 01:35 #9720

  • gutber
  • gutbers Avatar
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 4088
  • Dank erhalten: 270
Frage gibt es eine Drossel die sich selbsttätig mit steigender Temperatur verändert und die Drosselung erhöht?
Das ist Unsinn ...
wenn du das heiße Wasser wegnimmst oder verringerst macht das Ding zu ....
ist das WW bei der Thermovar Temperatur öffnet das voll und du brauchst nichts mehr zu drosseln
der Weg ist dann glaube ich auch geschlossen

Gruß Erwin
Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK; UVR1611;
ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 12 Jan 2010 11:22 #9758

  • gerald_FS
  • gerald_FSs Avatar
Da muss ich Dir widersprechen!

Die Umgehungsleitung wird ja über die Drossel eingestellt, und diese ist fest eingestellt ausser man verändert es manuell.
Das einzigte was thermisch geregelt wird ist der Durchgang.

Was ich will ist genau in dieser Bypass-Leitung eine thermische Drossel, um mit steigender Temperatur den Umlauf zwischen VL und RL zu drosseln.

Gruß
Gerald

Änderung mit der bitte um Meinungen/Anregungen!

Habe mir überlegt anstatt der Drossel, ein Überströmventil zu verbauen.

Hat folgendes Ziel wenn der Abfluss zum Puffer durch das Thermovar geschlossen ist wird das Überströmventil überdrückt und der Wasserstrom fließt erneut durch den Kessel, öffnet das Thermovar schliesst das Überströmventil und lässt weniger bzw. nichts durch.

Durch die sehr feine Justierung des Gegendrucks kann ich den gewünschten Druck einstellen und somit wesentlich feiner die Wassermenge was im Umlauf ist dosieren.

Grüß
Gerald
Letzte Änderung: 12 Jan 2010 21:55 von gerald_FS.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Thermovar Vorlauf oder Rücklauf 13 Jan 2010 00:32 #9781

  • gutber
  • gutbers Avatar
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 4088
  • Dank erhalten: 270
Wenn du dir eine Meinung gebildet hast und keine andere Aussage zuläßt, warum fragst du noch?

Probiere aus ob du recht hast!

Gruß Erwin
Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK; UVR1611;
ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;