Hallo liebe forumsmitglieder,
habe mich heute bei Euch registrieren lassen, weil mir bzgl. meiner Heizungsanlage so ein Hammer passiert ist, dass ich nun Hilfe und Tips von Euch brauche.
Wir haben in 2006 einen Festbrennstoff-Heizkessel Typ FFS-14 Wolf Klimatechnik aufstellen lassen in Kombination mit Ölheizkessel Typ CSK 20 Wolf Klimatechnik , dazu eine Solaranlage Fa. Wagner und zwei Pufferspeicher mit einem Gesamtvolumen von 1400 l. Nach 3 Jahren permanentem Ärger - es wurde in unserem ca. 360 m² großen Haus nie richtig warm trotz imensen Holzverbrauchs, wir hatten zwei Kaminbrände, und weitere unzählige Probleme, die wir hier gar nicht alle auflisten können, die weder der Installateur noch "Experten" der Fa. Wolf lösen konnten, haben wir einen Anwalt aufgesucht, der uns zu einem eiseitigen Beweislastverfahren riet. Das dann erstellte Gutachten brachte zu Tage, dass sowohl der Feststoffbrenner als auch der Ölofen vollkommen unterdimensioniert sind. die Verrohrung diletantisch ist, die Zuluft nicht ausreichend, und, und, und.
Nun müssen wir versuchen, zumindest schon mal den Feststoffbrenner auszutauschen, denn Gerichte brauchen Zeit.
Wir wollen gerne o.g. Ofen einbauen lassen. Ist der mit unserer Anlage kompartibel? Hat da jemand von Euch Erfahrungen?
Darf der Ofen mit der Ölheizung in einem Raum stehen? Laut technischer Daten benötigrt er einen Rauchabzugdurchmesser von 20cm, wir haben aber nur vorhande 16cm.
Übrigens - bis jetzt haben wir dafür € 34.000.- ausgegeben, sind finanziell am Ende und müssen jetzt soviel wie möglich an Eigenleistung bringen. Vielleicht weiß jemand Rat.
freundliche lauwarme Grüße Erwin
Es gibt 113 Antworten in diesem Thema, welches 52.672 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Super_Erwin_700.
-
-
Erst mal herzlich willkommen hier im Forum.
"Hier werden sie geholfen!"
Bevor wir ins Detail gehen, sollte erst einmal die Heizlast des Gebäudes zuverlässig ermittelt werden. Alternativ kann der bisherige "Verbrauch" überschlägig als Grundlage dienen.
Wegen dem Kaminquerschnitt geht kein Weg am schwarzen Mann vorbei.
Habe selbst einern 14,9er Vigas mit 15cm Rauchrohr, obwohl der Zug nur 13 cm hat. Der Kaminkehrer hat aber dazu genickt.
Gruss Winfried -
Hallo!
Nimm da mal mit "Spacy" Kontakt auf. Der hat nämlich genau so einen Orlan
bis zur letzten Schraube zerlegt und kann Dir mehr darüber erzählen.Bommes
-
Tach + willkommen + frohes Fest!!
könntest für den Anfang mal meinem Fred durchlesen und nebenbei, falls du genau liest, habe ich auch nur 16 cm Edelstahlrohr bei 8,5 m wirksamer Höhe UND einen guten Meter Rauchrohr FALLEND nach dem Kessel.
Mein Kessel benötigt aber zum Anzünden das Saugzuggebläse, damit die Abgase erst mal in Schwung kommen, obwohl , ganz wenig zieht er auch in kaltem Zustand.
http://www.holzvergaser-forum.de/forum/index.php?thread/4621Ansonsten gilt: lesen, lesen, lesen, die nächsten 2 Monate jede freie Stunde. War selbst absoluter Heizungslaie vor 12 Monaten und habe es dank Forum (Foren) geschafft, auf HV umzustellen
Zuerst auch hier alles durchlesen
http://www.holzvergaser-forum.…iew=section&id=1&Itemid=8Und dann kannst du auch mal deine Heizanlage komplett in Wort und Bild dokumentieren, weil in die Glaskugel kann niemand sehen und es ist sehr mühsam, wenn jemand Hilfe zu seiner Anlage möchte und null Infos rausrückt
Und Winfrieds hat ganz recht: zuallererst muddu was zu Haus, Dämmung und Brennstoffverbrauch sagen.
Wieviel Öl/Brennstoff wurde vor 2006 verbraucht?Ist immer jemand da zum Heizen oder alle berufstätig?
Auch stelle mal deinen Hydraulikplan ein
-
Hallo,
danke für die schnelle Antwort. Wir haben Auszüge aus dem Sachverständigengutachten und dazugehörige Bilder fotografiert. Diese sind aber zu groß, um sie im Forum hochladen zu können. Gib uns doch bitte deine e-mail Adresse, dann schicken wir den Text und die Fotos zu.
Grüße Erwin -
Hallo,
danke für die schnelle Antwort. Wir haben Auszüge aus dem Sachverständigengutachten und dazugehörige Bilder fotografiert. Diese sind aber zu groß, um sie im Forum hochladen zu können. Gib uns doch bitte deine e-mail Adresse, dann schicken wir den Text und die Fotos zu.
Grüße Erwin -
Hallo Erwin,
Super_Erwin_700 schrieb:
ZitatHallo,
danke für die schnelle Antwort. Wir haben Auszüge aus dem Sachverständigengutachten und dazugehörige Bilder fotografiert. Diese sind aber zu groß, um sie im Forum hochladen zu können.die Bildergröße kannst Du mit dieser Freeware ändern : fotosizer.
Dann brauchst Du nicht jedem, der Dir helfen will, die Bilder separat schicken.
mfg
Hartmut -
Hallo Super-Erwin,
Hartmut.
man könnte aber auch einfach den Foruminternen Bilderdienst auf der Seite unter Benutzermenü verwenden, der macht das Automatisch@Erwin:
Mach doch mal einen Klick auf "meine Details" auf der Seite und trag ein, wo der Kessel wohnt. Eventuell kann ich ja mal vorbeischauen und eine ausführliche Dokumentation machen und Hilfestellung geben. Wir haben eben zwei Häuser mit Holzvergaser in Eigenleistung ausgestattet und dadurch habe ich etwas an Erfahrung gewonnen.Ansonsten werden wir dir hier schon auf die Beine helfen und den Kessel ans schnurren bringen Also Kopf hoch und los gehts.
mfg
Thomas Pfaffinger -
Was genau macht dieses Programm? Ändert es nur die Größe von Fotos? Oder von mehreren gleichzeitig?
-
Hallo Erwin,
Super_Erwin_700 schrieb:
ZitatWas genau macht dieses Programm? Ändert es nur die Größe von Fotos? Oder von mehreren gleichzeitig?
ganz wie Du willst - einzelne Bilder oder ganze Verzeichnisse.
Einfach mal ausprobieren
mfg
Hartmut -
Ok, habe die Fotos als Link hochgeladen, da ich mir nicht sicher war, ob die Fotos groß genug geworden wären, wenn ich sie direkt ins Forum gesetzt hätte.
http://www.holzvergaser-forum.…s/59IMG_0734_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/86IMG_0735_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/94IMG_0736_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/21IMG_0737_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/83IMG_0738_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/76IMG_0740_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/68IMG_0739_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/37IMG_0741_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/73IMG_0742_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/69IMG_0743_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/67IMG_0744_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/58IMG_0745_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/38IMG_0746_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/81IMG_0747_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/37IMG_0748_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/57IMG_0749_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/68IMG_0750_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/34IMG_0751_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/87IMG_0752_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/22IMG_0753_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/73IMG_0754_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/81IMG_0755_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/19IMG_0756_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/56IMG_0757_1120x840.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…s/62IMG_0758_1120x840.jpg
-
Edith by Admin
Super_Erwin_700 schrieb:Zitat
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/59IMG_0734_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/86IMG_0735_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/94IMG_0736_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/21IMG_0737_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/83IMG_0738_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/76IMG_0740_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/68IMG_0739_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/37IMG_0741_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/73IMG_0742_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/69IMG_0743_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/67IMG_0744_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/58IMG_0745_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/38IMG_0746_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/81IMG_0747_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/37IMG_0748_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/57IMG_0749_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/68IMG_0750_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/34IMG_0751_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/87IMG_0752_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/22IMG_0753_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/73IMG_0754_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/81IMG_0755_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/19IMG_0756_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/56IMG_0757_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/62IMG_0758_1120x840.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/25IMG_0748_1120x840.jpg] -
Hallo Erwin,
also wenn ich mir das ganze mal so durchles muss ich den Kopf schütteln, was da alles verpfuscht wurde...Was als erste mal wichtig wird, ist eine Bedarfsbrechnung des Hauses. Ich habe bei 135m² einen 14,9 KW Kessel eingebaut, mit dem Wissen, das er knapp ausgelegt ist. Bei Auslegungstemperatur von -12°/-16° läuft der Ofen tagsüber fast durch. Da wir aber das extrem selten haben, ist das für die eine Woche im Jahr für uns ok.
Bei 320 m², vermutlich ungedämmter Altbau, sieht die Sache schonal anders aus.
Wenn ich das mal nach der SB-Berechung überschlagen darf:
320 m² * 0,12 kw/m² = 38,4 KW
38,4 KW * 24 Stunden = 921 KWh / Tag bei -16°d.h. das auch der 100KW Atmoskessel am Tag 9,5 Stunden brennen müsste, wenn es so kalt ist. Aber das ist wirklich der schlimmste anzunehmende Fall, und die Zahlen sind auch mit Vorsicht zu geniesen.
Welche Heizung bzw welche Leistungsgröße war denn vorher verbaut? Ich denke mal das Ihr bisher nicht mit Holz nur geheizt, bzw gefroren habt? Hast Du eventluell Verbrauchsdaten von vorher? Dann könnte man auf die Heizlast eventluell Rückschlüsse ziehen. Die Frage die dir aber nur dein Rechtsanwalt beantworten kann, ist ob du an der bestehenden Anlage etwas ändern darfst.
Was auch noch ein Problem sein könnte, sind die Vorschriften jenseits der 14,9KW bzw wenns wirklich was großes wird, jenseits der 50 KW. Wenn du magst, kannst Du mich auch gerne mal Anrufen (-> Nummer s. Impressum z.b. morgen so ab 10:00).
Um mal was Positives zu erwähnen: Den Orlan bekommst du ja fast "Geschenkt", wenn Du die Bafa-Förderung mitnimmst :-).
mfg
Thomas Pfaffinger -
Hallo Thomas,
wir hatten vorher eine Ölheizung die im Jahr ca 4000 ltr-4300 ltr verbrauchte. wir hatten in unserer Wohnung nur ein Zimmer beheizt, alles andere machte bei uns der offene Kamin. Jetzt geht das nicht mehr, die Kinder haben ,3, haben eigene Wohnungen im Haus und wollen es warm haben. Das Haus ist Baujahr 1790 hat 50-60cm dicke Mauern, von innen gut isoliert.
Aber das hilft nicht, seit drei Jahren sitzen die Mieter im Winter mit Decken umhüllt und frieren. Gottseidank sind alle Mieter Verwandte und ich konnte über die Miete alles regeln. Die Miete habe ich auf Null gefahren, alles andere wäre nicht korrekt.
Gruß Erwin -
Hallo Erwin,
jetzt habe ich mir die antwort geschreddert.Also nachdem was ich berechnet hatte, war ich ja nicht so falsch gelegen. Der Sachverständige kommt auf ca 36 KW, ich auf etwas über 38KW. Da ist der Orlan 40KW definitiv zu klein!
Den Orlan gibts aber auch größer, bzw. wäre hier auch eine Kesselkaskade eine Überlegun, um den Platz auszunutzen und die Regeln etwas zu biegen. Muss eigentlich jeder Kessel über die erforrderliche Puffergröße verfügen, oder reicht es, wenn die Puffergröße einmal vorhanden ist, auch bei zwei Kesseln?
Wie groß ist denn der Kesselraum? Das Problem dürfte auch die Einbringung eine größeren Kessel sein, da ein Kessel in der erforderlichen KW-Zahl rund ne Tonne wiegt.
Was ist denn momentan an weiteren Maßnamen geplant?
mfg
Thomas Pfaffinger -
Danke für die prompte Antwort. Was ist eine Kesselkaskade?.
Wenn der Installateur bis zum 31.12.2009 nicht reagiert darf ,laut Anwalt, von unsrer Seit Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, wir haben eine Firma beauftragt einen Kostenvoranschlag zu erstellen.Wenn der da ist, werden wir den sofort ins Forum stellen, um darüber zu diskutieren.Iggendwie müssen wir jetzt die Kosten in den Griff bekommen. Wir haben allein von Ende September bis 2. Weihnachtstag 2008 sage und schreibe 16 m3 Holz verheitzt ohne Wirkung.
Unsere Nerven liegen blank, zumal der Installateur uns sagte" das Thema mit unsrer Scheißheizung könne er nicht mehr hören"
Gruß Erwin -
Das ist ja gruselig.
Wegen der Luft: könnt ihr nicht ein Kellerfenster zusätzlich noch etwas offenlassen?
wieviel Heizkreisläufe sind zu bedienen?Ich würde
-den Festbrennstoffkessel aus dem sowieso zu engen Keller nehmen und zusammen mit den Puffern in einem Anbau/Heizhäuschen ebenerdig mit ausreichend Platz positionieren.
Da muß natürlich auch der Schorni zustimmen.
In deinem Keller geht einfach nichts, schon allein wegen der Zuluft, falls sich keine weitere Luftzufuhr legen läßt-40 kw Holzvergaser ginge gerade noch, da für Kältetage noch der 20 kw Öler vorhanden ist, ist aber arg knapp und mühsam mit dem heizen (andererseits wird es deutlich komfortabler als die Katastrophe jetzt)
-den Puffer auf mind 5000 L vergrößern, lieber mehr.
Dann müßtet ihr wenigstens einigermaßen über die Runden kommen-wenn/falls ihr mal Geld vom Installateur zurückbekommt, dann würde ich das dann in die Dämmung des Hauses stecken, oberste Geschoßdecke, Fenster
-
Hallo,
bedenken sollte man vielleicht auch, ob man den Kessel anheizt um die Puffer zu laden und dann wieder aus gehen läßt, oder wie ich den Kessel 24 Std. am Tag betreibt. Mein Orlan Super 40Kw braucht eben bei ca 4°C 3 volle Ladungen Buche am Tag für ähnliche Wohnfläche.
Viele Grüße Norbert -
Danke Norbert für die Antwort.
Meine Traumvorstellung war nur noch mit Holz zu heizen und die Ölheizung nur für den Notfall zubrauchen. Im Sommer Solar klar. Wieviel Holz wird eigentlich bei einer Füllung eingelegt. Darf der Ofen im gleichen Raum wie die Ölheizung stehen?. Haben sonst keine andere Möglichkeit. Luftzufuhr kommt von außen über ein Rohr, kann man vergrößern. Der Schorni ist mittlerweise hier schon zu Hause. Als der die Anlage sah hat er sie sofort stillgelegt( Holzofen).Das der Ölbrenner dieses Haus nicht beheizen kann ist klar. Wohnt denn vielleicht jemand von Euch hier in der Nähe um sich das alles mal anzusehen.Das muss ja auch von den Kosten her alles vertretbar sein.
Ich habe in den letzten Jahren, seit 2006, mehr Zeit im Heizungsraum zugebracht als in der Werkstatt.
Gruß Erwin -
Hallo,
ich wiege mein Holz nicht, aber der Füllraum hat ca 180 L.
Da ich kein gelernter Fachmann auf diesem Gebiet bin, kann ich nur von meinen Erfahrungen berichten. Wenn Dich mehr davon interessiert schicke mir eine PN.
Viele grüße Norbert