"Kessel gluckern" Fröling S3

Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 14.170 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kunifer.

  • Hi Leute.


    Bin neu hier und habe seit Dezember 2015 eine neue Heizungsanlage mit einem Fröling s3 36kw s-tronic lamda/ 2x 1650 L puffer.


    Die anlage läuft super wenn da dieses ziemlich laute gluckern und zischen im kessel nicht wäre.
    Meiner Meinung nach kommt es von der stelle zwischen anheiztür und brennkammertür.


    Der fröling techniker war da und konnte auch nix damit anfangen. Ich solls beobachten sagte er und verschwand.


    Die Anlage hat jetzt ca. 250 stunden runter und es ist nicht besser geworden.


    Ich hoffe ihr könnt mir mal ein paar tipps geben.


    Mfg Micha

  • Hatte ich bei meinem auch (trotz Anlagendruck kalt 1,3bar). Wenn du durch das Schauglas hindurchschaust kannst du abschätzen wo der heiße Gaswirbel auf den Frontbereich des Kessels trifft. Gerade im Bereich der unteren Tür trifft die heiße Flamme auf Steege die nicht direkt mit Wasser umspült sind ( Steege der Tür ) aber auch direkt auf die Ecke. Bei mir ist das Weg seitdem ich diese Stellen mit Vermiculite verkleidet habe. Bilder kann ich aber momentan nicht machen (der läuft gerade).
    Rene

  • Könnte man machen. Aber ob das sinn der sache bei so einem kessel ist waag ich zu bezweifeln.

  • Hatte ich bei meinem auch (trotz Anlagendruck kalt 1,3bar). Wenn du durch das Schauglas hindurchschaust kannst du abschätzen wo der heiße Gaswirbel auf den Frontbereich des Kessels trifft. Gerade im Bereich der unteren Tür trifft die heiße Flamme auf Steege die nicht direkt mit Wasser umspült sind ( Steege der Tür ) aber auch direkt auf die Ecke. Bei mir ist das Weg seitdem ich diese Stellen mit Vermiculite verkleidet habe. Bilder kann ich aber momentan nicht machen (der läuft gerade).
    Rene

    Hallo,


    ...hm verstehe den Zusammenhang nicht ganz so mit dem was Micha geschrieben hat.

    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf


    VON NICHTS KOMMT NICHTS, UND WER ES WARM HABEN MÖCHTE MUSS WAS TUN!


    Kessel & Anlage kann besichtigt / vorgeführt werden, kein Problem! Einfach melden!

  • Hallo,
    ...hm verstehe den Zusammenhang nicht ganz so mit dem was Micha geschrieben hat.

    Naja, er hat geschrieben das der Kessel vorne "gluckert und zischt" und ich habe geschrieben dass es an der hohen Temperatur liegt und dass es unumspülte Bereiche gibt, die sich mehr aufheizen und dann im umspülten Übergang zu Gasblasenbildung kommt.... Das hatte meiner nach den ersten Umbauten auch (verbrennt jetzt heißer). Und Abhilfe hat nur die Verkleidung gebracht. Was diese Gasblasen über lange Zeit anrichten schreibe ich hier jetzt nicht, sonst führt das wieder zu einer Diskussion...


    Gruß Rene

  • Hallo Rene,


    nein ,nein keine lange Diskussionen, von dem Hek Mek haben wir hier im Form gerade genug.


    Deine Antwort ist jetzt für mich verständlichen, mir hat der Zusammenhang gefehlt damit ich was damit "anfangen" konnte,
    So gesehen ist es ein "Schutzblech" was da eingebracht wird.

    Ist das der Bereich ( roter Pfeil ) ?

    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf


    VON NICHTS KOMMT NICHTS, UND WER ES WARM HABEN MÖCHTE MUSS WAS TUN!


    Kessel & Anlage kann besichtigt / vorgeführt werden, kein Problem! Einfach melden!


  • So gesehen ist es ein "Schutzblech" was da eingebracht wird.



    Ist das der Bereich ( roter Pfeil ) ?

    Dein Schnittbild ist vom S4 / der S3 hat eine andere Brennkammer. Das Problem ist der Wirbel (Heißgas nach Brennkammer). Im Netz finden sich zu diesem Thema auch mehrere Beiträge (gluckern, Luft im Kessel, zischen... usw). Ich könnte Wetten dass dies bei Micha besonders in der ersten 3/4 Stunde der Fall ist oder wenn der dauerhaft auf Volllast läuft dann auch länger. Vielleicht findet er ja noch einen anderen Weg. Ich habe vorausgesetzt dass sein Anlagendruck ok und hoch genug ist.

  • Kann sein das rene recht hat..


    Am anfang ist das gluckern und zischen sehr laut. Wird aber mit steigendem druck leiser aber ist immernoch da.
    Hab ein 400L reflex ausdehungsgefäß.
    Anlagendruck kalt: 1.3
    Anlagendruck 80c vollgeladen: 2.5


    Dieses blech gibts beim s3 nicht sondern nur oben am oberen steg an der füllraum tür.

  • Schnittbild S3 Wirbelbrennkammer:
    [Blockierte Grafik: http://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2016-01/S3_Wirbelbrennkammer.jpg]


    kenne das Problem von meinem ATMOS GSX50 wenn ich mit sehr kleinen Anlagendrücken unterwegs war
    Die Stelle wo es gluckert ist lokal überhitzt - da bildet sich Dampf
    Das dauernde entstehen und wieder zusammenfallen von Dampfblasen führt langfristig zu Schäden am Kesselkörper
    Bei mir ist es vorüber seit ich den Weg links und rechts an der Brennkammer vorbei mit grobgliedrigen Ketten vollgestopft habe
    dadurch verteilt sich der Gasstrom besser und trifft nicht mehr Punktuell auf den Kesselstahl
    denn Gas geht einfach immer den Weg des geringsten Widerstandes
    und wenn es durch ein "Netz" aus Kettengliedern durch muss verteilt es sich eben auf die X gebotenen Zwischenräume und der heisse Kernstrom wird gebrochen
    Zusätzlich sank die Temperatur hinten unterhalb der Rohr-Kühler um 200°C was in Summe zu einem Besseren Wirkungsgrad des Ofens führte (bei gleicher Feuerungsleistung kleinere Abgastemperatur in der Regelung eingestellt) . Das war was ich eigentlich mit den Ketten erreichen wollte - dass das Gluckern auch weg war war bei mir ein NEbeneffekt.


    Im Betrieb sieht das dann so aus
    [Blockierte Grafik: http://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2013-02/Heissgas-Ketten.jpg]


    Die Ketten glühen im Betrieb


    Anfangs fürchtete ich dass ich sie alle Daumen lang wieder raus räumen müsse da "Dreckfänger"
    Es erwies sich aber als unproblematisch
    blase sie nach jedem Abbrand mit dem Kompressor bei laufendem Saugzuggebläse durch und muss sie nur zwei mal im Jahr raus nehmen



    Alternative ist
    Anlagendruck erhöhen
    oder KEsselleistung reduzieren
    oder Stelle mit aufgeklebter Keramikfasermatte isolieren
    oder Leitblech einbauen das Gasstrom umleitet (brennt aber schnell weg - muss man oft erneuern)


    ich würde es auf KEINEN Fall weiter gluckern lassen - das tut dem Ofen auf Dauer nicht gut


    Bernhard

  • Also ich stopf keine ketten in die ritzen.
    Zumal sind die ca 7 cm breit.


    Die anlage ist nagelneu , vom kessel bis zum heizkörper.


    Ich versteh das nicht.
    Der kessel wird zu tausenden verkauft und nur ein kleiner bruchteil hat diese probleme.


    Das muss doch anders zu lösen sein?


    Mfg Micha

  • Also ich stopf keine ketten in die ritzen.
    Zumal sind die ca 7 cm breit.


    Die anlage ist nagelneu , vom kessel bis zum heizkörper.


    Ich versteh das nicht.
    Der kessel wird zu tausenden verkauft und nur ein kleiner bruchteil hat diese probleme.


    Das muss doch anders zu lösen sein?


    Mfg Micha

  • Der untere Anlagendruck ist etwas niedrig, aber wenn du da höher gehst, dann ist es nicht mehr weit, bis das Überdurckventil (Sicherheitsventil) bei erreichen der "80 °C vollgeladen" tropft. Das Ausdehnungsgefäß ist da mal wieder etwas knapp bemessen worden. (Ich würde im Kalt- Zustand nicht unter 1,5 bar gehen, aber ist jedem selber überlassen, wieviel Sicherheit er zusätzlich einplant.)


    Vielleicht als weiteren Gedanken die Durchströmung des Kessels verstärken, d.h. die Kesselpumpe etwas höher einstellen oder eine stärkere Pumpe einbauen - was ist denn im Moment vorhanden?


    Gibt es einen Mikroblasenabscheider im Kesselkreis?



    Gruß
    Oli

    Heizkessel: Kombikessel Schuster DuoluxTurbo D-St 27-32
    -- Brenner 1: Holzvergaser ungeregelt (an/aus)
    -- Brenner 2: Öl- Gebläseblaubrenner Intercal BNR 20
    Puffer: Kombispeicher Schuster GPS-B 1000/200
    -- 800 Liter Pufferwasser, 200 Liter Warmwasser
    Solar: Vakuumröhrenkollektor Mazdon 20/30 insg. 70 Röhren
    sonstiges: 2 x UVR 16x2S, TA C.M.I., TA CAN-Touch, TA O2-DL

  • ja ein microabscheider is drinn. Die pumpe ist in ordnung so. die gabs serienmäßig zum kessel dazu.


    Ich dachte 400 l ausdehnung is schon viel.
    Aber das könnte auch sein.


    • Am dienstag kommt mein klemptner da werd ich den druck mal erhöhen. Muss ja nich voll laden. Nur zum testen.
  • Moin.


    Also.
    Ich hab den druck jetzt um 0,5 bar erhöht.
    Hab ein blech auf den keilförmigen brennkammerstein ( mittelsteg von der anzündtür) gelegt.


    Es ist besser geworden aber nicht ganz weg.


    Direkt im vorlauf ist ein spirovent verbaut.
    Ich bezweifel das der funktioniert.
    Hab ma nen gummi drüber gezogen.:-)

  • Hatte ich bei meinem auch (trotz Anlagendruck kalt 1,3bar). Wenn du durch das Schauglas hindurchschaust kannst du abschätzen wo der heiße Gaswirbel auf den Frontbereich des Kessels trifft. Gerade im Bereich der unteren Tür trifft die heiße Flamme auf Steege die nicht direkt mit Wasser umspült sind ( Steege der Tür ) aber auch direkt auf die Ecke. Bei mir ist das Weg seitdem ich diese Stellen mit Vermiculite verkleidet habe. Bilder kann ich aber momentan nicht machen (der läuft gerade).
    Rene



    Kannst du mal ein paar bilder machen?

  • hab jetz auch mal die brennkammer mit Vermiculite verkleidet.
    Jetz pfeift und zischt es nur noch.


    Ich glaub mittlerweile das kavitation im Spiel ist. Saugseitig.


    Ich mach dann mal bilder.

  • hab jetz auch mal die brennkammer mit Vermiculite verkleidet.
    Jetz pfeift und zischt es nur noch.


    Ich glaub mittlerweile das kavitation im Spiel ist. Saugseitig.


    Ich mach dann mal bilder.

    Kavitation glaube ich nicht, da im vorderen Bereich keine Druckänderungen der Flüssigkeiten zu erwarten sind. Meiner Meinung nach ist das ein Dampfblasen- Problem, also durch thermische Probleme verursachte "Bläschenbildung". Natürlich spielt da der Anlagedruck eine Rolle (höherer Druck = höhere Verdampfungstemperatur). Aber irgendwo ist auch mal schluß und das Problem evtl. immer noch da.


    Ich hatte nichts davon geschrieben, dass du die Brennkammer isolieren sollst. Ich bin dann aus der Geschichte hier raus. Nicht dass es später heißt "deine Sachen haben meinen Kessel auf dem Gewissen oder jetzt hab ich keine Garantie mehr"


    Lass das Problem von Fröling lösen. Die Kiste ist ja noch beinahe neu.