Hallo Holzheizergemeinde
Ich betreibe einen Fröling FHG30 welche rauf einer Seite höhere Temp von 4-6° C erreicht.
Das kann ich deshalb festellen da beidseitig Fühler für Thermometer verbaut sind (Bild)
Daß einer der Thermometer einen falschen Wert anzeigt kann ich ausschließen da schon andere Fühler / Thermometer getestet wurden und keine Änderung war.
der Kessel hat unten 2 RL sowie 2 VL Anschlüsse (siehe angehängte Zeichnung )
der RL ist von vorne gesehen unten rechts angeschlossen(von vorne gesehen)
der VL gegenüberliegend oben li (von vorne gesehen)
Die Temperaturen der beiden Thermometer ist bei abgekühlten Zustand bzw. bis ca 70 ° C bis auf zehntel ° C gleich
wenigen min nachdem sich die KK-Pumpe einschaltet steigt die rechte Seite mehr als die linke
Meine Theorie ist folgende:
dadurch daß der VL links angeschlossen ist entsteht rechts oben eine Art Hitzestau
Ich dachte ursprünglich daß da der Kessel zuwenig durchspült wird, darum die höhere Temperatur.
Ich habe schon die Pumpe auf höchster Stufe laufenlassen - aber die Temperatur rechts bleibt ca 5° C höher als li. (bei höchster Stufe schaft der Kessel nur mehr 6 - 7 K Spreizung )
Da in nächster ,Zeit die RTA etc. auf Mischer umgebaut wird, wäre da Gelegenheit den VL durch beide Anschlüsse oben abzunehmen .:Variante B ( grüne Linie lt angehängter Skizze)
Könnte das was bringen ,damit die KT beidseitig annähernd gleich wird
was haltet ihr von diesem Vorhaben
bin für Antworten dankbar
Gruß
Franz