So schaut das bei mir aus: gestriger Abbrand:
Kessel °C | Abgas °C | Restsauerstoff | Gebläse | Pufferpumpe | |
23.12.15 17:35 | 47 | 110 | 18% | 95,00% | 0 |
23.12.15 17:52 | 65,5 | 182 | 10,70% | 93,00% | 41,00% |
23.12.15 18:20 | 80 | 218 | 7,80% | 70,00% | 37,00% |
23.12.15 18:25 | 82 | 205 | 8,90% | 62,00% | 42,00% |
23.12.15 18:30 | 80,5 | 198 | 8,80% | 67,00% | 36,00% |
23.12.15 18:35 | 81 | 194 | 7,70% | 64,00% | 36,00% |
23.12.15 18:40 | 81 | 190 | 8,30% | 62,00% | 37,00% |
Der Kessel brauch also 20min um mit der Abgsatemperatur auf Soll runter zu kommen, nachdem er den Kesselsoll erreicht hat.
Meine Einstellung:
Kesselsoll: 80°C
Sauerstoffsoll: 8%
Abgassoll: 190°C
Gebläse min: 35%
Gebläse max: 95%
Pufferpumpe min: 35%
Abgasanhebung in der Aufheizphase 20°C
Rücklauftemperatur 60°C
Rücklaufanhebung in der Aufheizphase 5°C
Hier das ganze noch mal Grafisch.