So langsam aber sicher gehts bei mir jetzt los mit dem Heizungsbau.
Der Heizungsraum ist vorbereitet, der Schornstein gemauert.
Heute das erste mal Temperaturen um 0°C
Also ideale Bedingungen um die Arbeiten drinnen zu beginnen. [Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/wink.png]
Mein Hydraulikplan macht mir derzeit noch etwas sorgen Vielleicht habt Ihr ja ein paar zündende Ideen oder Verbesserungsvorschläge
1.Speicher
Die Speicher 2,3,4,5 sind bereits vorhanden, und sollen wenn möglich genutzt werden.
Speicher 3,4,5 sind baugleich, und haben um 180° versetzte Anschlüsse.
Speicher 2 hat nur auf einer Seite Anschlüsse und ist niedriger als die anderen Speicher.
Speicher 1 wird ein neuer Speicher werden. Er sollte 2 Wärmetauscher besitzen, einen für Solar, und ein Edelstahlwellrohr für WW.
Eventuell kommt ein weiterer 800l Speicher zusätzlich hinzu (zwischen 1 und 2)
2. Gastherme ist bereits vorhanden und soll im Sommer wenn die Sonne nicht ausreicht für Warm Wasser sorgen können und im Winter bei Abwesenheit die Beheizung übernehmen.
3. Holzvergaser: Attack SLX 45
4. Solaranlage: 10m² Rohren Kollektoren. (2 Stück) Nach Herstellerempfehung in Reihe geschaltet.
5. Heizkreise: 1x Fußbodenheizung, 1x Heizkörper für Werkstatt und Anbau, großzügig dimensioniert, VL max. 50°C
Das größte Kopfzerbrechen macht mir derzeit die Anordnung der Speicher.
Ursprünglich hatte ich geplant die Speicher nach Tichelmann zu verrohren.
Die Speicher 3,4,5 bieten sich auf Grund der 180° versetzen Anschlüsse hierfür ideal an.
Den Hygenespeicher hätte ich dann mit Ventilen an Vor /Rücklauf versehen, so hätte man bei Kalkproblemen, diese bei 55- 60°C schließen können und im Sommen die Übrigen Speicher bei Bedarf wegschalten können.
Auf Grund der unterschiedlichen Größen und Höhen der Speicher hatte ich bedenken dass es zu Problemen kommen könnte.
Hat jemand hierzu ne Idee ???
An der Reihenschaltung gibt es viel auszusetzten.
Die Wasserhärte bei uns beträgt 13,4 °DH was mittel bis harten Wasser entspricht.
Der erste Puffer Bleibt über mehr als 80% der Zeit vollständig auf Höchsttemperatur.
1.Das Brauchwasser wird also ständig auf 80°C erhitzt denkbar üngünstig.
2.Solaranlage wird in der Winterzeit kaum etwas bringen.
3. Im Sommerbetrieb können Puffer 2-5 nicht genutzt werden, oder es muss eine weitere Pumpe zum Umpumpen eingesetzt werden.
Falls Ihr verbesserungsvorschläge habt wäre ich sehr dankbar.
Bin für alle Veränderungen und Vorschläge offen.