ein freundliches hallo aus Rastorf in der nähe von Wismar (Ostsee)

Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 4.540 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.

  • Guten Tag liebe Forumsmitglieder.


    Ich heiße Maik und komme aus Rastorf.


    Ich plane schon seit über 1 Jahr den Austausch meiner Ölheizung inkl. WW. Das Haus besitzen wir erst seit drei Jahren. Ca 280 qm Wohn - und Nutzfläche. Seitdem haben wir ein bißchen den Wohnraum renoviert. Das Haus mit 18 cm Dämmung eingepackt. Eine 30 Kw PV-Anlage installiert. 1/3 vom Haus (baufällig) komplett abgerissen. Und wieder neu aufgebaut.


    Unser Ölverbrauch liegt bei 3000 bis 3500 Litern. Der Entschluss zum HV kam daher bei mir ziemlich schnell. Nur die Umsetzung zog sich bis jetzt.


    Die Anlage die jetzt nur noch eingebaut werden muss besteht aus:
    Atmos DC 40 GSE
    3x Pufferspeicher
    Laddomat 21 60 mit 72 Grad Patrone
    Tas
    Kesselsicherheitsgruppe
    35 Liter agb für kesselkreislauf
    2x200 Liter agb
    2x mischer für 2 Heizkreise (FBH und Radiator)
    2x ceta 106
    WW wird mit einer wpt 270/2 IS von Buderus gemacht.



    Ein Hydraulikplan schaffe ich hoffentlich bis Sonntag.


    Ich hoffe ich hab zu einer ordentlichen Vorstellung nichts vergessen.
    Und nun zu meiner ersten Frage.
    HV und Pufferspeicher stehen weit auseinander. Ca 11m einfache Rohrlänge. Also 22m Vor-und Rücklauf zusammen. Als Rohr hatte ich mir C-Stahl und Pressfittinge überlegt.


    Welche Rohrdimension haltet ihr für richtig. 35 oder 42 oder 54?
    Zwei Excel-Datein und Rohrdim hatte ich schon und verunsichern mich.
    Zwei HB hab ich auch schon gefragt. (35 reicht sagen die)

  • Hallo,


    Wie groß sind die Speicher?


    In welchem Bereich bewegt sich die Rücklauftemperatur deiner jetzigen Heizung bei tiefster Außentemperatur (-14°C)?


    Was ist die tiefste Außentemperatur bei euch? Es gibt vom nächsten Wetteramt im Internet entsprechende Daten.
    Wenn du die Antwort auf die Fragen nachreichst, kann ich dir eine Berechnung der Rohrgröße machen.
    Bei 11 mtr. einfache Länge kommt schon ein wenig Druckverlust zusammen.
    Diesen Druckverlust musst du mit der Pumpe aufbringen oder, die bessere Lösung, den Rohrquerschnitt vergrößern. Ich lege in der Regel auf um die 0,5 m/s aus.


    Aber beachten, Leistung Umwälzpumpen:
    Doppelter Durchfluss bei gleichem Durchmesser bedeutet 4-fachen Widerstand und 16-fache Stromaufnahme der Pumpe


    Warum einen Laddomat? Nimm einen Mischer mit Regler von Esbe. Da kann man wenigsten den Temperatursollwert schnell ändern.


    Was ist eine "wpt 270/2 IS von Buderus" ?
    Du hast doch Speicher, warum dann keine FRIWA??


    Im Anhang ist ein Plan als Vorschlag, nimm dir TIPP EX und streiche das raus was du nicht willst.
    Hier noch einmal ein Excel Blatt mit dem du selbst ausrechnen kannst:
    http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=88637#post88637


    3500 Liter Heizöl ist natürlich auch eine Hausnummer. Da solltest du Überlegungen wegen Dämmung machen.


    Was ist "2x ceta 106"? Warum schreibst du nicht aus? Hier ist doch Platz.


    mfg
    HJH

  • Die Speicher sind 3x 1000 Liter.


    Temperatur müsste - 16 sein. Ich goggle nochmal. Mit dem handy nicht immer leicht.


    Laddomat oder nicht? Hatte ich auch schon viel gelesen. Leider hab ich die jetzt schon. Vielleicht geht sie ja mal kaputt....


    Die ceta ist ähnlich einer uvr nur mit sehr geringen funktionsumfang. Ich möchte diese ausschließlich zum einstellen der Vorlauftemperatur der Heizkreisläufe.


    Die wpt 270 ist ein warmwasserspeicher mit integrierter Wärmepumpe, heizstab 2kw und einem Wärmetauscher. Heizleistung der WP 1,7 Kw. Das Gerät macht für mich Sinn da ich im Sommer mein Warmwasser mit dem Strom der pv anlage mache und im winter wenn die sonne tief steht lade ich den speicher über die puffer auf.


    Nochmal zum Thema Dämmung.
    18 cm an der fassade hat sich bemerkbar gemacht. Im neugebauten Teil vom Haus bekommt das Dach 28 cm Dämmung. Trotzdem habe ich noch einige schwachstellen im haus die nach und nach entfernt werden.


    Mfg Maik

  • Vergessen hast du die Angabe der Rücklauftemperatur


    Ist das der Ölverbrauch vor oder nach der Dämmung?


    mfg
    HJH

  • Ist das der Ölverbrauch vor oder nach der Dämmung?


    HJH

  • Hallo,


    Ich habe einmal die Daten eingetragen die du mir verraten hast.


    Die Rohre würde ich nicht kleiner machen.
    Beachte bitte das du eine Pumpe auswählst welche die Fördermenge in Verbindung mit dem Druckverlust schafft.


    Die Größe des Speichers mit 3000 Ltr. kann, wenn die 35°C stimmen, gerade so hinkommen.


    mfg
    HJH

  • Bei zwei wintern kann man keine statistik aufstellen. 3500 Liter vor der Dämmung und 3000 danach.
    Die Ersparnis liegt vom Gefühl her zw.300 und 500 litern. Heizlast vom derzeitigen Gebäude bei minus 20 Grad liegt bei 10kw ohne ww.

  • Moin Maik,


    2009 haben wir unsere "Altpuffer" um 2000 L erweitert, und den 40er anstelle des Spänex gestellt.


    Die "neuen" beiden Puffer stehen im 1.Stock über dem Kessel/Hauswirtschaftsraum,
    in einer "Wand", Isoflock gefüllt, ein Raum hat 3 m2 "verloren"...


    Deine ca zwei m2 müssen nicht direkt neben oder über den anderen Puffern sein.


    Wir wären auch mit einem Puffer weniger klar gekommen, aber die 1000 L mehr machen das Heizen deutlich entspannter...


    Gruß Heinrich

    gse40atmos
    LC.>Gust-Tronik>.BR-Temp.Regler
    3100L Puffer

  • HKruse


    Für den vierten puffer muss erst noch der alte schornstein abgerissen werden. Diese Option behalte ich mir noch vor.


    HJH


    Viel input in der pdf. Also, ein 54 c Stahlrohr für den kesselkreislauf und ein 42 zur Anbindung an den Puffer, sowie die restliche Verrohrung zum Mischer usw.


    Mfg Maik

  • Falsch!
    Überall das große Rohr, steht aber auch dabei


    Mit freundlichen Grüßen / HJH

  • Hallo,


    Noch einmal, aber diesmal etwas konkreter.


    In der Rechnung steht folgendes :
    Wenn du eine Pumpe einbaust mit einer Fördermenge von 5832 Ltr/h dann bildet sich ein deltaT von 6°K.
    Bei einer Pumpe mit einer Fördermenge von 2916 Ltr/h hast du ein deltaT von 12°K.
    Immer bezogen auf die Nennleistung des Kessels.


    DeltaT von 6°K soll heißen: wenn du in den Rücklauf rein gehst mit 74°C dann kommt aus dem Vorlauf 80°C heraus. Das Wasser wird damit um 6°K erwärmt. Dto. bei 12 °K.


    Bei einem deltaT von 6°K ergibt sich damit eine Rohrgröße von 2" mit einem Innendurchmesser von 53mm.
    Bei deltaT von 12°K sind das dann 1 1/2" mit 41,8 mm Innendurchmesser.
    Dieser Durchmesser ist im GESAMTEN Rohrverlauf Kessel und Speicher, zu verlegen.
    Auf Seite 17 ist dazu eine Skizze.
    Die Rohrgröße hängt damit von der verwendeten Pumpe ab.
    Im Anhang dazu ein paar Angaben zu den Abschaltpunkten von HV Kesseln.
    Du solltest dich damit bei Rücklauftemperaturen =>65°C und Vorlauftemperaturen von =<80°C bewegen.


    Du wirst aber keine Pumpe bekommen mit genau dieser Fördermenge.
    Du musst damit bei der Inbetriebnahme des Kessels die Möglichkeit haben die Rücklauftemperatur schnell und einfach verstellen zu können. Deshalb auch der Vorschlag für einen Mischer mit elektr. Regler.


    mfg
    HJH