Wärme aus dem Puffer kommt nicht in den Heizkreislauf

Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 10.579 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kramer60.

  • Hallo zusammen, habe meine Heizung umgebaut und jetzt das Problem dass das warme Wasser aus dem Pufferspeicher nicht in den Heizkreislauf kommt. Holzkessel über Laddomat an einen Pufferspeicher und Oelheizkessel. Den Umbau habe ich vorgenommen da ich zur Heizungsunterstüzung eine Solaranlage installiert habe. Zuvor hing der Holzkessel direkt über eine Ladepumpe über den Vor- Rücklauf am Oelkessel.
    Nun habe ich einen Laddomat eingebaut der Puffer wird sauber von oben nach unten geladen nur kommt im Oelkessel und somit im Heizkreislauf nur wenig davon an. Zunächst war vorgesehen den Puffer über Rücklaufanhebung mit dem Oelkessel zu verbinden es sollte doch auch über Vor- / Rücklauf funktionieren oder mache ich einen denkfehler ? Sollte evtl. eine Ladepumpe zwischen den Vorlauf vom Puffer zum Oelkessel installiert werden ? Beigefügt eine Skizze über die Verrohrung.
    Hat jemand eine Idee ?


    Gruß, Andreas

  • Hallo Andreas,
    der Fehler liegt bei dir im Ölkessel. Das ist ja bloß eine Büchse mit einem Heizeinsatz.
    Für deine Heizkreispumpe stellt das einen hydraulischen Kurzschluss dar, da kann nichts aus dem Puffer angesaugt werden.Wenn du da eine Förderpumpe einsetzt kommt zwar die Wärme im Ölkessel an, aber der Puffer wird umgerührt. Ich habe in einem anderen Treat eine Zeichnung eingestellt die für deine Anforderung passen würde: http://www.holzvergaser-forum.…8/&postID=60529#post60529


    Klaus

  • Hallo Andreas,


    Klaus hat Recht, das geht so nicht


    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • [attach]img004.jpg[/attach]
    Hallo Klaus,


    vielen Dank für die schnelle Antwort, wenn ich es richtig verstanden habe sollte es so wie in beigefügter Skizze funktionieren ?


    Gruß,
    ANdreas

  • Hallo Andreas, Schaltung müsste so gehen.
    Allerdings ist der Holzkessel hydraulisch nicht entkoppelt, daher würde ich noch ein Rückschlagventil vom Pufferrücklauf zum Ladomat einbauen. Sonst zieht die Heizkreispumpe eventuell Wasser durch den Holzkessel über das Schwerkraftventil des Ladomat.


    Klaus

  • Hallo Andreas


    wenn du untem am Puffer noch einen Einlauf hast dann schließ den Rücklauf direkt am Puffer an


    du drückst sonst direkt kaltes Wasser durchs Laddomat und dein HV hat wird dadurch nicht richtig warm


    das Problem hatte ich am Anfang gehabt.




    Gruß Lars

  • Hallo €Klipp;Kramer60,


    Warum 2 Namen? Ist auch egal.


    Warum hältst Du den Öler warm wenn Du aus dem Speicher die Wärme holst??


    Warum einen Speicher mit innenliegender Heizspirale??


    mfg
    HJH

  • Zitat:
    "woran es liegt das ich kein Bild hochladen kann versteh ich nicht,
    ein zweiter Versuch....
    "
    HJH
    Da hab ich Ihm geholfen und das Bild eingestellt, dass nicht jeder zuerst über den link und dann aufs Bild muss.
    Ich dachte das wäre einfacher.


    Gruß Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo zusammen,
    allen ein frohes Neues Jahr !.
    Die Rücklaufanhebung habe ich entsprechend von ein HB einbauen lassen, Foto anbei.
    Bisher läuft die Heizung ganz ok, der installierte Puffer von 500 Litern reicht gerade so über Nacht die Heizung zu versorgen ohne das der Brenner anspringt, Da werde ich noch einen zweiten oder dritten Puffer dazu stellen.
    Am 25. Oktober ging die Anlage mit Puffer in Betrieb, dem Brenner hatte einen Betriebsstunden Zähler verpasst und siehe da,
    in den vergangenen 3- Monaten ist der Brenner ca. 100 Stunden gelaufen.. etwa 150 Liter Heizoel wurden verbraucht.
    Da mein Holzkessel aktuell die Emissionswerte nicht erfüllt, somit in 2015 keine Betriebserlaubnis hat gibt es auch da einen
    neunen. Da versuche ich im Moment den für mich passenden zu finden.


    Die Solaranlage ging ebenso ende Oktober 2012 in Betrieb nur leider hatten wir seitdem
    keine nennenswerte Sonneneinstrahlung somit auch keinen Ertrag. Da erhoffe ich mir in den kommenden mit
    Sonneneinstrahlung zumindest die erwärmung des Trinkwasser ob es für eine Heizungsunterstützung ausreicht wir sich zeigen.