Hallo Hartmut,
HB53 schrieb:
ZitatIch denke die Flammtronik ist für die Regelung der Wassertemperatur nach dem Mischer vorgesehen und nicht für Deine Spezielanwendung. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch der Temperaturfühler. Der einfache PT1000 Fühler nur auf das Rohr gelegt, nicht isoliert, womöglich noch mit viel Masse (große Pumpen usw.) in der Nähe, ist dann eher nicht geeignet. Der normale 6mm PT1000 hat außerdem meistens einen t90 Wert von ca. 120 sec. Besser ist da ein spezieller Anlegefühler, der mit Wärmeleitpaste an der richtigen Stelle montiert wird, oder ein Tauchfühler.
Das Problem ist wohl die Länge der Regelstrecke. Bei mir ist die Länger. Bei dir wohl sehr kurz. Das müsste doch mit einstellbaren PID-Werten in den Griff zu bekommen sein.
Den PT-1000 habe ich als Tauchfühler mit Wärmeleitpaste in einem reduzierten T-Stück unten am Kessel verbaut. Er liegt mit einer Tauchhülse voll im Strom. Der Kesselfühler ist nur "angelegt" mit der am Kessel vorhandenen Klemmlasche. Allerdings unter der originalen Isolierung. Überhalb des Kesselblechs.
ZitatDas heißt nichts, trotzdem können andere Treibereinstellungen erforderlich sein. Hier gibt es übrigens das Handbuch zum Treiber: FTDI
mfg
Hartmut
Danke für den Tipp. Les ich mal durch und teste dann.
@Martin, der Rechner ist kein Laptop.
…