Hallo,
ich hoffe ihr könnt mir helfen…
Mein Holzkessel (Hoval Agrolyt) ist ein Saugzügler. Folgende Werte sind eingestellt:
O2 Wert auf 8%
Abgastemperatur 170°C
Primärluft min. 22%
Mein Kessel brannte vor meiner kleine Veränderung mit diesen Einstellungen ca. 3,5 Stunden konstant mit ca. 180-185°C Abgastemperatur.
Primärluft blieb immer konstant auf min. 22% und Sekundärluft immer zwischen 15 und 25% - also kaum Schwankungen. Weiter runter mit dem O2 Wert kam ich kaum da sonst die Sekundärluft fast immer ganz zu fährt.
So sah meine Düse vor der Veränderung aus
wie mann sieht wird die Sekundärluft nicht richtig verteilt, wird gleich nach unten weggezogen und gelangt nicht ganz nach hinten...
So nun habe ich mir dies überlegt um die Sekundärluft besser zu verteilen
Innendurchmesser 29mm, die gebohrten Löcher ergeben die gleiche Fläche wie die 29mm.
Und nach der Ausbesserung des Schamotts gleich eingebaut.
So nun mein nächster Abbrannd...
Anheizen: Kessel steigt langsam auf ca. 185°C Abgastemperatur, die Primärluft regelt auf 22% da Abgastemperatur von 170°C erreicht. Die Sekundärluft öffnet sich auf 100%. O2 Wert sinkt auf ca. 2%
So nun das Problem und zu den Fragen:
1. Sekundärluft ca. 20 min. auf 100%, dannach ca. 2,5 Stundnen zwisschen 40 und 80%
Durch die hohe Sekundärluft haltet sich meine Abgastemperatur nicht mehr wie vor dem Umbau und sinkt auf 160°C. Dann öffnet sich die Primärluft um auf die 170°C Abgastemperatur zu kommen. Mehr Primärluft im Füllraum bedeutet mehr Holzgase (und mein Holz verbrennt schneller, Abrannd ca. 1 Stunde weniger als vorher) und die Sekundärluft öffnet sich wieder Richtung 80%.
Mehr Schwankungen als vor dem Umbau wo die Abgastemperatur und die Primärluft 3 Stunden stabil wahren. Meine Puffer werden nicht mehr so beladen...
2. Habe gleich am Anfang in der ersten 10 min. nach dem Anheizen denn O2 Wert auf 7% gestellt.
Trotzdem ist die Sekundärklappe weit offen... war vor dem Umbau nicht möglich auf 7% zu gehen.
3. Ich denke durch die bessere Verteilung der Sekundärluft habe ich eine bessere Verbrennung der Holzgasse.
4. Ich dachte ich verstehe einigermaßen das Prinzip aber irgendwie tue ich es doch nicht...
geringerer O2 Wert 7% = heißere Flamme - höhere Abgastemperatur - aber zuviel Sekundärluft kühlt bei mir die Flamme - hääääää
Bitte um Hilfe
Gruß
Frank