Hallo
hab da mal eine Frage hoffe es kann einer helfen
Kurz Anlage weiss ist alles zu kanpp bemessen
HV Attack DPX Profi 25kw
1x WW Puffer 400
1x 1000 Liter Solarbayer Puffer
Steuerung Teramatik HR23B
Rücklaufanhebung Oventrop
First Mischer in blau
Läuft mittlerweile einigermassen denke ich
nur ein Problem hab ich wenn ich den Attack mit ca 80 Grad heize, Oventrop läuft ca Rücklauf 72 grad
Vorlauf ca 78-80 Grad dann wird der grosse Puffer beladen liegt ein fühler drinnen sagt der Teramatik im oberen drittel ca 75 grad .
Wenn ich unten schaue hab ich nur immer ca 39,5 grad ist doch nicht normal oder??
Das heisst doch der Puffer ist nicht voll oder??
Das komische ist ab einer Temp vom Boilierfühler von ca 65-75 Grad macht mein Mischer auf und zu auf und zu , wenn er das übersprungen hat lädt er noch bis ca 75 grad dann geht nichts mehr dann fährt der Mischer fast ganz zu.
Woran liegt das???
Bitte um Hilfe bin kein Fachmann hoffe es kann mir einer erklären.....
Muss man eventuell in der Steuerung etwas ändern z b Begrenzung der Heizkreisvorlauftemp Heizkreis 1 ???? da ist bei mir 75 grad drinnen
Ps Laut Auskunft von Solarbayer sollte der Grosse Puffer im Unteren Bereich schon so 60-70 locker haben .Schaffe ich nie leider
Danke Gruss Thomas