Hallo,
die UVR 1611 hat nicht nur einen Drehzahregelbaren Ausgang. Du kannst mit der UVR mehrere Angeschlossene Pumpen mit der Funktion "Pid Regelung" Drehzahl Regeln. Ich habe bei mir die Ladepumpe Drehzahl geregelt, damit der Kessel schneller auf Temp kommt.
Solar könnte man dann auch über Drehzahl Regeln.
Du musst das mit der UVR anderst sehen. du hast 16 Eingänge
und 11 Ausgänge. Mit Relais wären es dann 13 Ausgänge
Nehmen wir mal an du hast 1 Ladepumpe, 2 Heizkreispumpen, in dem Fall 2 Mischer, 1 Solarpumpe über PWT, und Ladepumpe Solar aufgrund PWT. Dann benötigst du insgesamt 9 Ausgänge. --> 5 Pumpenausgänge und 4 Ausgänge für die Zwei Heizkreismischer. Sind noch 2 Übrig. A 14 benötigst du für die Datenleitung und den letzten evtl noch für ein Dreiwegeventil.
Wenn du jetzt noch Ausgänge benötigst (A12, A13), geht das nur mit einem Relais, oder einem Canmodul. Oder du hängst einfdach nochmals eine UVR1611 dazu. Das geht auch.
Der Vorteil der UVR1611 ist einfach, du kannst alles über PC auslesen Steuern Programieren nach deinen Wünschen (oder wer´s braucht übers Handy). Weiter kannst du das Teil ja nicht nur für die Heizung verwenden....... Kannst auch damit Rollläden über Windstärke Steuern oder.................................... Was eben alles sonst noch überflüssiges gibt. Ist einfach ein nettes Spielzeug womit man die Heizung perfekt Regeln kann. Eben eine UniVersalRegelung.
Wenn dir die Aus- Eingänge der UVR ausreichen, kannst du natürlich auf die FWR21 verzichten