Hallo,
So nun kommt euer Wärmemengen Zähler ins Spiel. Wann habe ich wohl mehr verluste.
1: Wenn ich den Puffer rand voll mache, und die Sonne die nächsten drei Tage nichts mehr zu tun hat, ich verluste im Puffer habe da die Puffer auch so abkühlen (Egal wie gut sie gedämmt sind)
2: Wenn ich den HV nur 1/2 voll mache, ich zwar nicht den Wirkungsgrad habe, aber dafür die Hälfte an Holz gespart habe, und es reicht auch aus da die Sonne ja auch wieder scheint.
was hat das mit dem Thema zu tun? Hier geht es um die Auslegung des Pufferspeichers passend zum Holzvergaser, von Solar war nicht die Rede.
ZitatRechnen geht auch ohne Wärmemengenzähler. Der sagt nähmlich nur was im Moment geschieht.
Der Wärmemengenzähler sagt mir, dass bei maximal gefülltem Kessel = langer Abbranddauer, die Ausbeute besser ist.
ZitatDeshalb ist weniger oft mehr
Nein, bei reinem Holzvergaserbetrieb nicht.
ZitatIhr habt natürlich recht, der Wirkungsgrad ist am höchsten wenn der HV komplett gefüllt ist.
Eben
ZitatNur was bringt mir das wenn ich gerade im Sommer keine komplette Füllung benötige.
Dann ist die Anlage falsch ausgelegt.