Reihenschaltung nicht möglich...

Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 4.760 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geloescht002.

  • Meine Anlage. Komponenten zum größten Teil von SPS
    Der HVK Combi - Legnotherm 30kw mit einen Pufferspeicher von 750l.
    An den zweiten VL des Puffer ist der Ölkessel "turbo-unix" mit Giersch Brenner ca 22kw angeschlossen. Letzterer beinhaltet die Regelung für Mischer und Boilerladung.
    Das ist nun nicht "auf meinen Mist" gewachsen, sondern die Empfehlung des Hauses SPS, Stand 1994.
    Nun stört mich schon mehrere Jahre, dass der Puffer 750l, zu klein ist.
    Bei 30kw Kesselleistung wären ja aktuell bis zu 3000l Pufferkapazität denkbar.
    Bisher hatte ich aber keine Zeit und keinen geeigneten Platz. Jetzt habe ich beides und einen günstigen 1000l bereits gekauft, steht auf Abruf, bis die Decke des Aufstellraumes frisch verputzt ist.
    Bei der Kälte nicht so balde.
    Ferner stellt sich die Frage, wie schalte ich beide Puffer:
    Parallel verbietet sich - unterschiedliche Puffergröße
    Reihenschaltung, na ja, aber wie bekomme ich die Wärme aus dem zweiten Puffer in den Ölkessel?
    Also wenn da mal einer eine Idee hat.
    Ich habe mal ein mit Excel gezeichnetes Schaltbild eingefügt, bitte nicht lachen.



  • Hallo,
    im Anhang nochmal eine Möglichkeit, stell dir vor die Solaranlage ist dein Öler
    mfg
    Helmut

  • Vielen Dank für eure Vorschläge, vor allem Soundancer und Helmi, eure Pläne leuchten mir schon ein.
    Doch möchte ich nicht gern die komplette Verrohrung zwischen den Kesseln, dem WWS und dem Mischerkreis erneuern.
    In meiner Zeichnung habe ich die die vorhandenen Leitungen als Bestand gekennzeichnet.


    Vor allem möchte ich nicht auf die Möglichkeit verzichten, Ölkessel, WWS und Mischerkreis unabhängig von HVK und Puffer zu nutzen.
    Das würde dann ja gar nicht mehr funktionieren.
    Derzeit kann ich beide Letztere sogar demontieren und wieder dazu stellen, ohne den Betrieb der Ölheizung zu unterbrechen.
    Der Regelaufwand kann doch daher gar nicht so hoch sein.
    Heute sagte einer zu mir:
    Der Mensch ist von Natur aus faul.
    Ich mache da keine Ausnahme. Daher will ich nur die nötigsten Leitungen legen und nicht sauer verdientes Geld für eine komplette, neue Verrohrung der Heizanlage ausgeben. Dann müßte ich auch den betagten HVK austauschen usw, usw.
    Ich werde daher mal meine Variante so ausführen und euch irgendwann im Sommer, eher wird´s nicht, eine Info geben, ob das funktioniert.
    Schön Abend noch
    Thomas

  • So faul will ich auch wieder nicht sein, denn ich möchte bei Bedarf nur einen Puffer nutzen und den 2. außen vor lassen.
    Trotzdem, Dein System ist bestechend einfach. Eigentlich reicht das ja auch. Warum so ein Haufen Regelwirrwarr einbauen? Kostet Geld, Zeit und funktioniert nicht.
    Danke B)

  • Die Pumpe vom Ölkessel ist verkehrtherum eingezeichnet. Aber ansonten passt es.
    Jetzt noch den unteren Sensor des bestehenden Speichers in den neune unten rein und den RL des Heizkreises ebenfalls in den neuen Puffer unten rein. Das neue MAG klemmst du an den RL des Heizkreises. Wie machst du WW? Evtl. Solarthermie?
    Irgendwelche Trennungen bzgl. des ersten oder zweiten Speichers kannst du dir bei den 30KW Kessel und den 1750l sparen. Wenn du es kompliziert haben willst, kannst du den RL des Heizkreises noch aufteilen so wie es in meiner Hydraulik dargestellt ist. Dann vermsicht sich der zu RL nicht mit dem kalten Pufferwasser. Müsste dann natürlich geregelt werden. Aber muss nicht sein.


    mfg
    Helmut

  • Die Pumpe vom Ölkessel ist verkehrtherum eingezeichnet. Aber ansonten passt es.


    mfg
    Helmut


    Hallo Helmut,
    danke für den Tipp :) .
    Doch die Pumpe ist richtig eingebaut. Das ist die Entladepumpe des Puffers. Sie versorgt den Ölkessel. Letzterer regelt und versorgt Mischerkreis und WW-Boiler. Nur Ansatzwise gezeichnet. Der Ölbrenner schaltet sich dann ein, wenn vom Puffer nicht genug Leistung kommt.
    Wie ich schon sagte, seltener Hersteller, seltene Hydraulik B) . Aber mit einen Puffer hat das bisher top funktioniert.
    Mfg Thomas